PPR水管打压问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/25 09:34:36
我家的日丰PPR管道焊接还后做打压实验,做了很多次,每次都是打到0.8MPA,过十分钟后就掉到0.75MPA,为这个已经停工好几天了,找了很多遍,没有潮湿的地方,师傅说水管焊接很漂亮,但是每次都掉压,最后一次让师傅打到1.0MPA,十分钟后还是掉到0.95MPA,真不知道怎么办才好? 有一个睹头有一点点水迹,总阀也用钥匙把纽起来了!! 各位高手,麻烦帮帮我!! 我把所有的分都追加上来!!
我再追加了20分,等待大家帮我想想办法!!! 等有好答案,我追加完我所有的分数,
打压师傅不肯等几个小时,水迹我没有找到,堵头0.8MPA的时候有一个有一点点水迹,等1.0MPA的时候好几个都有点水迹,回流的话我总阀已经关上了,而且用钥匙把总阀前的一个螺丝也关上了,打压师傅换了二个,机器应该也换了二台,明天要继续施工了,我该怎么办? 各位帮分析一下

你看看每个管堵都堵每堵好 是否漏水 再看看每个接头 如果都没有问题 那就是打压机的毛病了
你可以换个打压机试试 应该没有什么大问题的

打压时可能有气体进入,你应该已稳定压力为准,保压2小时无明显掉压即合格。(就是等 它降到0。75MPA后开始计算时间)

压强超过正常值当然会有一部分回流咯。就好比打气筒,打到最后气很满的时候,就算你把气筒手柄压到底下,它还是会弹上来。一个道理。只要水管不漏水出来,就没事情