我公司建变压器房的时候,报了南方电网,然后南方电网送了一套规程的挂板,我就一直挂着,蓝底白字的。。。所以从来没想过要挂些什么(没有也可以上网搜电房管理规定,倒闸管理规定,进网电工岗位职责,用电安全规程,交接班制度,安全技术规范,配电设施运行守则,电房点检标准及管理要求。。。差不多全了吧),然就是执行文件,倒闸工作票(要根据自己的电箱的开关设计自己写一下断电流程,和送电流程),然后整一个送电工作票和断电工作票(领导审批的依据),再就是有时间写写应急方案,设备运行及环境卫生点检记录表,交接班记录表,责任状(各种根据规章衍生出来的记录表)。然后电房的管理系统大概就完成了。

看你配电室什么结构啦?学过高压应该知道的,除非你不是电工.基本顺序是拉闸由负荷侧开始先停断路器,(有电容的先退出电容)后停隔离开关,,合闸顺序与之相反.至于规章制度安全和操作注意事项是必须的,其他的各单位都不一样.

电工配电房倒闸顺序:
在进行倒闸操作时,必须遵循规定的操作顺序.即:停电时先拉开关,再拉负荷侧刀闸,最后拉母线侧刀闸;送电时先合母线侧刀闸,后合负荷侧刀闸,最后合开关.这样规定的目的是即使发行意外情况或开关实际不未断开,造成带负荷拉、合刀闸所引起的故障点始终保持在开关的负荷侧,这样可由开关保护动作切除故障,把事故影响缩小在最小范围.反之,故障点如出南在母线侧刀闸,将导致整段母线全部停电.另外,负荷侧刀闸损坏后的检修,比母线侧刀闸损坏后的检修影响要小.当万一发生带负荷拉(合)刀闸时,严禁错误地将该刀闸再合上(拉开),以防再次发生带负荷合(拉)刀闸。

看你配电室什么结构,基本顺序是拉闸由负荷侧开始先停断路器,(有电容的先退出电容)后停隔离开关,,合闸顺序与之相反.至于规章制度安全和操作注意事项可自行查找