我的变压器选用的是SCB10-250/10 10/0.4 ,高压侧的10KV的断路器应如何选择,我选的ZN10-10 630A的可不可以?
熔断器呢,我选的RN2-10 30A的可不可以?
谢谢大家

30A太大了,25A就够了

什么样子来说道理论文化学生活动物质量子来说道理论文化学生活动物质量子来说道理论文

RN2是专门保护电压互感器的,额定电流只有0.5A的规格。你说的型号我不清楚。你可以选择RN1和RN3型熔断器,比较好配。