PLC作为主站RS485通讯变频,从站RS232通讯文本显示器。如何实现由PLC发出指令,将变频器的运行频率改为文本上预设的数值?
恭请高手指点!不懂者不要胡言乱语。我一般使用LG的品牌。
各位看来还没有理解问题所在,并不是通讯的问题,而是编程的问题。有没有做过的?

将文本显示器的输入对应区域对应到PLC内部的DM区,再将该DM区作为RS485发送命令时的DM数据区即可

PLC上有个232的口,可以与文本连接.PLC上的485与变频器上的485连接,然后把变频器上的关于通讯的格式与PLC设的通讯格式一样就可以.