家里的线路漏电,保安器老跳闸,怎么查找故障点,请高手指点,有没有这种仪器,房屋已装修,分线盒被装修掩盖住,没法一段一段查,请问怎么查找故障点

纯线路问题,不是电器问题

有没有直接查到故障点的这种仪器???

请高手指点,谢谢啦

首先判断是漏电还是过载.把家电功率全部加起来,算一下多少千瓦,一千瓦约4.5安电流,看空开是否合适.选小了是过载,需更换.漏电就麻烦些,你家一共几个空开?现在装修一般都是多路控制.每路一个空开,如:照明,普通插座,空调插座,卫生间,厨房等,一路一路查.全部断开,空开一个一个合,那个跳那路就有故障. 如果只有一个空开,你还是请个电工查吧.在西安吗?

用电工用的摇表测量绝缘电阻就可以。

如果看不到线,很难修,加我378044242我是电工

兄弟不要用摇表阿 上面那位兄弟坑你呢 用摇表100%查出来是绝缘问题 你家那么多灯那么多电气插着 用摇表测肯定不合格。
而且你的原因是老跳闸 而不是推不上闸 如果你已经确定了 是漏电而不是其他原因 那应该是推不上才对 或者是某用电器 某电路一使用就跳 查电方法参考一楼的朋友