电气/配电行业解决方案指的是什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 02:48:51
有没有一个定义或者,解决方案涵盖哪些方面?
有什么好的网站,可以查到一些知名企业的解决方案?

德国J.P系列防雷产品行业解决方案――建筑物配电
概述:目前,电子信息设备和计算机系统已深入到各行各业,由于这类设备的工作电压和耐
冲击电压水平低,极易受到雷电过电压的危害,雷电过电压会造成设备介电强度下降,电子器
件损坏,使保护装置和监控系统误动作,造成停电,停机,停产等事件.从而使雷电灾害由电
力和建筑这两个传统领域扩展到几乎所有行业,特别是金融,航空,通信,IT数据中心,计算
中心以及微电子生产等行业由雷电造成的危害尤为严重.
国标GB50057-94(2000年版)建筑物防雷设计规范中按雷电侵害的程度,将一个建筑物划
分为LPZ0,LPZ1,LPZ2,LPZ3等几个防雷区.民用建筑设施不仅应考虑LPZ0区的直击雷的
防护,还应考虑LPZ1和LPZ2等区域对雷电电磁脉冲措施应包括:接闪,分流,屏蔽,接地和
等电位联结等,同时建筑物内的电源线,通讯线需要通过电涌保护器(以下简称SPD)与等电
位体连接,确保建筑物中的电子信息设备和计算机的安全.
为配合低压配电系统和建筑电气系统以及通信系统防雷保护要求,德国J.P RPSTER公司开
发了建筑物电缆进线保护用的和建筑物架空进线保护用的P-BM系列加强型雷电保护器,以及退
耦器P-ED63(或P-ED35)等产品(详见汉科公司产品样本),这些产品为模块化结构,卡装在
导轨上,可与多系列小型断路器配合使用.
参照国标GB 50057-94(2000年版)和IEC 60364-5-534(2001年版)的规定,推荐如下
级位配置,该级位配置方法与划分防雷区保护的概念相一致:
1) 建筑物电缆进线时应安装第1级SPD,可选用限压型SPD,安装位置应在进线开
关箱中.电压保护水平UP≤2.5KV,德国J.P RPSTER公司的P-BM系列加强型雷
电保护器产品可安装在这一级,并符合IEC60364-5-534.如P-BM 3+N的该产品
的Iimp为100KA(如图一)
P-BM 3+N
德国J.P中国独家总经销 Tel: 0755-83549509 Website: 电气行业的发展方向? 请问电气行业用的接线端子到底是什么功能? 电气行业常称的闭锁是什么意思? 与电气行业有关的经典广告语 高压电气中的PT指的是什么? 请问变电站、配电站、电气室的区别? 什么是ERP行业解决方案 电气原理图的一般规律是什么 电气性能的定义是什么? 电气的三核对是什么