压力继电器如何复位

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 05:25:38
液压站系统压力超压,系统压力继电器动作,常开点闭合,发送信号给PLC,禁止液压泵启动。请问,如何使压力继器复位,以达到启动液压泵的目的。另外,在停泵后,压力继电器能否实现自动复位?(好象是实现不了吧?)

如果系统压力确实超压,但是你又要启动液压泵的话可以将压力继电器接点接入PLC的外部连接线从PLC的输入端拆开或者短接(要是常开接点就拆开,要是常闭接点就短接)就可以了,也就是给PLC一个压力继电器没有动作的信号就可使PLC正常启泵了,但是还要注意PLC程序中有没有其他与之相关联的程序。
  压力继电器的作用是,当液压系统的压力升高到一定数值时,发出电信号,操纵电气
元件(如电磁阀线圈或中间继电器等),实现顺序动作或起安全保护作用。
图5—44所示为一种压力继电器的结构和压力继电器的符号。控制油口K和液压系统
相通。当油压达到所调节的压力时,薄膜11和柱塞10 r=升,压缩弹簧2,一直到件4的肩
部碰到套3为止。与此同时,柱塞10一方面用锥面经钢球7压缩弹簧9,另一方面又用锥面推动钢球6水平移动,使杠杆13绕轴12逆时针方向转动,压下微动开关14的触杆从而发出电信号。发出电信号时的油压可用弹簧2上端的螺钉1来凋节。
当油口K的压力下降到一定数值时,弹簧2和9逦过钢球5和7将柱塞10压下,这时钢球6落入柱塞lo的锥面槽内,微动j1:关14复位并将杠杆13推回,电路断开。弹簧9的作用力经钢球7作用在柱塞10的锥面上,除有一向下的分力要将柱塞10往下压外,向分力,使柱塞lo的一边靠紧在阀体的内壁上。这样,当柱塞10运动时,柱塞和阀体间就
有一定的摩擦力。由于摩擦力的方向是和柱塞运动的方向相反,当控制油口K中的油压把
柱塞向上推时,摩擦力是与压力油的作用方向相反。压力油除要克服弹簧力外,还要克服
摩擦力。而当油压降低、弹簧力把柱塞向下推时,摩擦力与压力油的作用力方向相同,所以
松开微动开关时的油压要比压下微动开关时的油压小些。用螺钉8可以调节弹簧9的作用
力,因而也就可以调节压下和松开微动开关时的油压差值。

我觉得你说的这种情况如果系统压力确实超压,但是你又要启动液压泵的话可以将压力继电器接点接入PLC的外部连接线从PLC的输入端拆开或者短接(要是常开接点就拆开,要是常闭接点就短接)就可以了,也就是给PLC一个压力继电器没有动作的信号就可使PLC正常启泵了,但是还要注意PLC程序中有没有其他与之相关联的程序。因为不知道你的压力继电器取