变压器两侧的地刀和断路器在做连锁时要不要关联?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/27 19:18:27
在做电力系统保护控制时,我有500千伏变10千伏以及66千伏变10千伏的变压器,高压侧直接连断路器Q1,在断路器前无地刀,低压侧连断路器Q2,在断路器与变压器之间有地刀Q22,请问在做断路器Q1的连锁控制时要不要与地刀Q22的状态关联,为什么?

假定你说的事情就是描述中的(忽略设计中的其他要求,例如隔离开关等设备的设置),那么两者之间应该关联(正规说法叫做“闭锁”),因为如果Q22接地的时候(此时变压器是不带电推出运行状态的),如果你合闸Q1,势必造成变压器低压侧接地短路,将可能产生对变压器最为严重的破坏。
相反依然,如果变压器带电(就是Q1合上的时候)去合上接地刀Q22,将十分的危险,不但可能破坏变压器,而且引起极大的弧光,造成人员和设备的伤害。