总断路器怎么选择

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/12 22:59:19
我们公司在做电控柜的时候一般都会有一个总的断路器,从总的断路器再接到分支的断路器给外部设备供电,但是我不太清楚这个总断路器怎么选择,是把外部设备的功率相加来计算呢,还是把控制各个设备的断路器的电流相加来计算总断路器的额定电流?请专业人士帮我解答一下好吗,非常感谢!

应该以所有分路开关电流加起来计算,因为即使每个分路开关额定电流都大于该分路所带负荷电流,这也是正常的,你不可能用一个1A的开关去带一个1A的电炉,开关额定电流一般都是大于负荷的,这样一般出于两种考虑:1、负荷的额定电流可能发生变化,当较长时间运用后,由于老化等原因,其电流会增大,2、该分路可能之后还要再多接别的用电设备。再说,如果总开关按照所有负荷电流和来选用,当其中一个分路故障形成很大的短路电流而该分路开关拒动的话,总开关会跳闸,所以总开关建议选用容量大一些的。

把控制各个设备的断路器的电流相加来计算总断路器的额定电流

是把外部设备的功率相加来计算负荷电流。