低压母联有什么用啊?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 05:17:38
泵站双电源,经过变压器到低压母排,低压母排上有5个泵,两套电压补偿器,分别位于母联的两侧,我向问问母联平时是闭合的还是断开的啊?有什么用呢?最好知道泵站电气系统的高人详细指点下。

通常,建筑用电负荷中的“重要负荷”需要提供双电源供电形式。
低压双电源供电,指在负荷侧终端配电设备中有2路来自不同变压器的动力电源,作用是:平时2路电源分别处于正常供电状态,当其中1路电源故障停电时,为保证该系统中的重要负荷继续工作,由无故障的另一回路提供(备用)电源(必要时需要停掉平时所带的一般负荷),因此,上述2路电源之间需要设置“母联”作为桥梁,平时母联处于断开状态(2路进线与母联共3个断路器,必须保证任何时候只能有2个或以下处于闭合状态)。
从你介绍的情况看,该水泵站属于重要负荷(不允许停电),所以,在水泵站的配电系统中应用了双电源供电方式,类似的情况如消防泵、地下室排水泵等。

两路电源供一个用电区域,一个电源停电,通过母联开关可以利用另一路电源供电。