总共这样的事情出现了两次
第一次是早晨,没有什么过大负荷,仅有一个冰箱在运转,其他的可以忽略不记.然后,空气开关跳闸,提示有漏电,无法闭合.
然后换了一个空气开关,又可以闭合了.
第二次是在下午,家里没人时,也没有过大负荷,一个冰箱而已.5点多回到家发现跳闸,又是提示有漏电.无法闭合.

我就很郁闷的是,为什么换了一个空气开关还是出现这样的问题,两次跳闸中间就间隔了5天左右.以前2年都没有这样的事情,这次突然两个都跳闸.

希望给出一个比较科学的解答,还有一个问题,怎么才能检测出空气开关是否损坏?
补充说明一下,我把家里的所有分开关都断开了,还是提示有漏电.估计不是家庭内部的问题.希望再给点建议.
再补充一下,那个漏电复位按钮按了.然后闭合开关的时候,又跳起来了.

你看看你家电线是不是有破损的地方,方便的话找一块绝缘摇表测一下你家电路是不是有漏电的地方,或家里太潮了,空开一般不会出现问题,即使是国产的。

检查电线管路

三个可能
1 你的冰箱出了问题,找人检查检查
2 这两个空气闸都有质量问题(不大可能)
3 有人在偷你家的电(比较可能,沿途找找有没有什么可以的线路接进你家,毕竟这种人比较多)

检查电线是否完好,测量绝缘电阻,是否是墙壁潮湿导致接地、。

很危险

你那个带漏电的复位按扭按了没有?