电流互感器,接触器,断路器等设备的规格如何选择!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 18:10:55
在低开关柜中,如何依据设备容量选择所需的电流互感器,接触器,断路器等设备的规格,最好能举例说明或用公式,谢谢!比如我看到设备容量是160KW,所用的电流互感器是400/5A,断路器是400/3300,电流表是400/5A的,这样选的理由是什么啊?谢谢了

选用400A的断路器,电流互感器的选择原则也是一样,电流表要与互感器配套。

电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 ,二次侧不可开路。

根据容量可以计算出电流:I=2P=160*2=320A,因为要留余量,所有设备的额定电流要放大1.2倍 320*1.2=384,所以选用400A的断路器,电流互感器的选择原则也是一样,电流表要与互感器配套,

160KW的电流就是400A啊