90KW电机水泵采用星三角启动~熔断器和短路器和接触器应该选多大!选什么品牌好!要国产的!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 14:28:56
90KW电机水泵采用星三角启动~熔断器和短路器和接触器和热继电器应该选多大!选什么品牌好!要国产的!那电机的启动电流就是用星三角的话~那电流是不是360A~直接启动的话那电流是不是1080A~启动后运行的正常电流是不是180A!我有算错吗?是不是用75平方的线就够过那电流?

不需要75平方的线`
最多50个平方就够了``
要国产的话选正泰的吧``
以后有类似的问题去 工控网 那里好多这方面的元老

可以用“正泰”的品牌,熔断器200A,短路器250A,接触器150A,热继电器可以用200A的也可以用5A的配250:5电流互感器