电气联锁的正反转控制中

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 15:28:26
将接触器KM1的辅助常闭触点串入KM2的线圈回路中,从而保证在KMl线圈通电时KM2线圈回路总是断开的;将接触器KM2的辅助常闭触点串入KM1的线圈回路中,从而保证在KM2线圈通电时KMl线圈回路总是断开的。

这是为什么啊???内部结构是怎样变化的?
谢谢!

将KM1的常闭串入KM2的线圈,是为了确保KM2通电前,KM1已经失电断开,其内部线圈断电失磁,铁芯靠弹簧带动机械触点机构复位后, KM2才能工作。主要是为了防止相间短路!!在重要场合,还会和按钮连锁,机械连锁等同时运用!!谢谢!!

你说的不是很好吗~~不就是这样的吗