怎么计算导线截面

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 15:05:52
根据导线截面的直径(mm)怎么计算导线截面的平方(mm^2)

如:导线截面的直径为1mm,导线截面的多少为平方
如果改用截面的直径为2.5mm则导线的截面为多少为平方
公式也要

根据负荷先计算出电流的大小。
基本公式:P=UI,而一般情况下电压时已知的。
计算出电流来,就可以根据口诀推出截面积。
具体口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

导线截面的计算跟圆的面积计算公式完全一样!
圆的面积S=圆周率π * 半径R ^2
那么直径L/2=半径R
因此:导线截面的直径为1mm,导线截面为
S=圆周率π * 半径R^2
=π * (L/2)^2
=π * (1/2)^2
=3.14 * 0.25
=0.785 (mm^2)

导线