什么时“语音系统的交连场”

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/15 22:07:49

在楼层配线间中,语音系统的交连场一般包括蓝场、紫/橙场和白场。根据现行的布线标准,这些交连场端接线路的模块化系数分别为:
(1)蓝场4对线;
(2)紫/橙场3对线;
(3)白场1对线(按每个语音点配一对干线计算);

配线架上规范的色标标识以及对应信息点的代码标识;各种颜色的跳线标识,跳线两端均应做永久性标签;所有标签均采用电脑或打字机打印,色标符合ANSI/TIA/EIA 606布线管理规范。
管理间的配线架上采用统一的色标来区分主干电缆、水平电缆、跳线和设备端接点.形成由同一颜色的电缆标记,参照《商业大楼通讯基础设施管理标准》ANSI/TIA/EIA 606的规定:
白场为与主干电缆的端接处;
蓝场为与水平数据电缆的端接处;
橙场为与水平语音电缆的端接处;
紫场为与设备电缆和室外电缆的端接处。

蓝场的规模应按照式(1)进行计算
按照上述端接线路的模块化系数,如果采用50对110配线架,每个楼层配线间蓝场的规模(需要的数量)应按照式(1)进行计算。
公式1: V1 = N / 12
式中:
V1 —— 每个楼层配线间中蓝场的规模;
N —— 每个楼层配线间管理的语音点;
12 —— 壹个50对110配线架可端接12个4对线。

紫/橙场的规模应按照式(2)进行计算。
公式2: V2 = N / 16
式中:
V2 —— 每个楼层配线间紫/橙场的规模;
N —— 每个楼层配线间管理的语音点数;
16 —— 壹个50对110配线架可端接16个3对线。

白场的规模应按照式(3)进行计算。
公式3: V3 = N / 50式中:
V3 —— 每个楼层配线间白场的规模;