串联热备份
具体做法是将一个upsA的输出接在另一个upsB的旁路输入上,然后UPS-B对负载供电

shuonixing说的有问题
切换时间<10MS
怎么可能掉电呢?

我事UPS专业人士!

当然可以啊
两个ups串接可以组成ECO模式 就是串联热备份;
具体做法是将一个upsA的输出接在另一个upsB的旁路输入上,然后UPS-B对负载供电;这样的好处是增大了ups的延长时间和可靠性,但是增大的幅度不是很大,并且应该是有一定的切换时间差,就是说市电断电后,切换到另一台是要花几秒钟的,这时候负载可能掉电哦