变压器降压后功率会降低吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 21:17:08
一台三相380V/50KVA和稳压电源按实际功率至少可以负荷40KW的设备,如果在稳压电源后面接一个隔离变压器降压到三相220V后,请问后面还可以接三相220V/40KW的负载吗?为什么?
在稳压电源后面接一个隔离变压器降压到三相220V后,40KW的负载其使用的电流要比在三相380V情况下大了1.73倍

变压器降压后功率会不会降低取决于你所用变压器的实际功率大小,如果变压器功率小于源的功率,那肯定会大范围的降低,如果变压器的功率比源的功率大,一般不会降低太多,但一般情况下考虑到变压器的实际损耗,会有一点降低,但一般比较小,可以忽略。
参照:变压器损耗 百度百科

如果你的后接隔离变压器的视在容量是50KVA,那是可以的! 否则电压满足了,容量达不到也不行。
为什么?那是因为电气设备的功率是电压与电流的乘积,电压下降,电流上升,功率同样可以保持不变。

在稳压电源后面接一个隔离变压器降压到三相220V后,40KW的负载其使用的电流要比在三相380V情况下大了1.73倍

和前面讲的道理一样,为了满足同样的功率输出,在电压下降的时候,电流就会上升。由于交流电380伏是220伏的根号3倍,根号3倍的值就是1.732,所以你测得的电流增大了1.73倍。

另外,你的380V/50KVA和稳压电源,在实际用电设备功率因数满足0.95的情况下,可以满足47KW设备的使用要求。

还够用!减去两级的损耗,还不超出你欲留的余量!

理想化的就是没有问题,但是一般都会留有一定的余量。