4.2.3 自动重合闸

4.2.3.1 自动重合闸的动作时间:

a.单侧电源线路的三相重合闸时间除应大于故障点断电去游离时间外,还应大于断路器及操作机构复归原状准备好再次动作的时间。

b.双侧电源线路的三相重合闸时间除了考虑单侧电源线路重合闸的因素外,还应考虑线路两侧保护装置以不同时间切除故障的可能性。

重合闸整定时间应等于线路对侧有足够灵敏系数的延时段保护的动作时间,加上故障点足够断电去游离时间和裕度时间,再减去断路器合闸固有时间,即

式中tz-min——最小重合闸整定时间;

tII——对侧保护延时段动作时间;

tD——断电时间,对三相重合闸不小于0.3s;

tk——断路器合闸固有时间;

Δt——裕度时间。

c.对分支线路,在整定重合闸时间时,尚应考虑对侧和分支侧断路器相继跳闸的情况下,故障点仍有足够的断电去游离时间。

d.为提高线路重合成功率,可酌情延长重合闸动作时间:

单侧电源线路的三相一次重合闸动作时间不宜小于1s;如采用二次重合闸,第二次重合闸动作时间不宜小于5s。

多回线并列运行的双侧电源线路的三相一次重合闸,其无电压检定侧的动作时间不宜小于5s。

大型电厂出线的三相一次重合闸时间一般整定为10s。

4.2.3.2 如果分支侧变压器低压侧无电源,分支侧断路器可以在线路故障时不跳闸,但线路后加速电流定值应可靠躲过重合闸时分支侧最大负荷电流。

4.2.3.3 双侧电源的线路,除采用解列重合闸的单回线路外,均应有一侧检同期重合闸,以防止非同期重合闸对设备的损害。检同期合闸角的整定应满足可能出现的最不利方式下,小电源侧发电机的冲击电流不超过允许值。一般线路检同期合闸角整定在30°左右。

4.2.4 母线保护

4.2.4.1 母