刚刚修的一个5.5KW的电动机 变频器控制 20HZ 电流达到50 A 请问是什么原因 急!!!!!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 20:27:28
刚刚修的一个5.5KW的电动机 变频器控制 20HZ 电流达到50 A 请问是什么原因 急!!!!!!
变频器肯定没有问题 电机的问题 大家帮忙想想

直接上电试试, 如能正常启动,说明是变频器参数有问题。
有些时候因变频器控制方式不同,其上升的电流曲线也不同,通常电频器是默认采用V/F控制。
有时变频器参数调试不当,会导致上升过程中出现过电流报警停止输出
建议把变频器控制方式改为恒转矩。

过电流,!

很可能是过流了,故障代码是OC.现象表现为下面的三个方面吧
重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。
上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。
重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。

50A电流怎么测的?如果真的是50A变频肯定会保护动作的。应测量电机参数,检查电机是否完好,变频参数设置是否正确。如果保护未动作,可能是你的测量方法不对,变频后的电流不是随便拿个表就能测的。

你修了哪个部分啊?50A是变频器显示的电流还是用钳形表测的。