接好了之后,合上电源,接触器一直是开的,根本就关不了,
设备很简单,三相的,两个开关,一个开的,一个关的,一个接触器,再接一个电机,接触器有21nc 22nc A1 两个A2

一个是启动开关,一个是停止开关。接触器线圈是AC220V的话,A2接地,A1的线进到SA1的下侧端子,SA1的上侧端子进SA2的下侧端子,SA2的上侧端子进到电源开关的任意一项上。SA1的上侧端子并一棵线到接触器的21nc,下侧端子并一棵线到22nc。
接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。

A1是控制接触器吸合的控制电源进线A2是出线 A2只接一个 去网上搜搜电气自锁控制图吧 说太麻烦了 你也看不懂 看图比较好理解

如果是两个按钮开关的话,一个是启动开关(SA1是开点),一个是停止开关(SA2是闭点)。接触器线圈是AC220V的话,A2接地(N),A1的线进到SA1的下侧端子,SA1的上侧端子进SA2的下侧端子,SA2的上侧端子进到电源开关的任意一项上。SA1的上侧端子并一棵线到接触器的21nc,下侧端子并一棵线到22nc。这样你的电机的启动是按SA1,电机启动,释放SA1后电机持续运转,按SA2电机停止。