倾家荡产寻求解决方案

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 17:28:32
我要控制一液位,其液位是高温1600左右,还带电,对地300V(有时只有几十V)左右。我用汽缸控制探头检测,要怎样才能得到液位信号?最好有图,问题解决后追加1000分
我用的是直流信号测量,液体是导电的。要的是怎样把直溜和交流分开

只是液位?有N种方法,可以利用液面的反射实现,比如说激光或超声波测距都可以,非接触的方式比较安全。我想,1600度应该在发光了吧?要注意激光波长不要与它的发光波长相同,声波如果能反射的话,超声波就不存在这个问题。
很简单,从顶部向下射,根据反射时间确定液位。当然还要减去探头与容器的距离。

用直流信号测量的话,你的探头就必须特别耐高温,而且可以把交流从直流中分离开,但反过来不行,所以只能用别的方法,不能通过液体导电的方法实现,因为你的液体已经带电。

高温下任何电子设备都承受不起的,因此不建议在内部使用电子探测装置,而应使用机械装置来测量。

我以前做过一个类似的装置,使用浮球来检测液位,浮球上装一杆,向上连到一个活塞,活塞缸套上开有石英玻璃窗,可以观察到活塞的高度,通过窗旁的刻度就可以读数。

我们的装置不需要高精度和自动测量,人工观察刻度就可以了。如果你需要将液位信号转换为电信号,则可以在石英窗外使用光学传感器来探测活塞高度,在窗外没有高温,因此可以使用光学和电子设备。

能不能详细的说说具体情况。

你现在想做的是控制1个液位,实际就是想首先测量到这个液位吧。我感觉尼好像走进1个误区了。

温度 和带电不是主要的,关键的问题在于你的被控制的液位范围,以及介质的特性如何。有没有考虑过流量控制来间接控制液位

是难啊
我看普通的都行不通 寿命不说光成本也不低啊

我看只能用非接触的 ,超声波或红外感应的,像那种非典时用的那玩意 ,真的不错,有的带距离显示的,也不贵好买

1.衰减温度后,再测量。
2.带电的问题用绝缘体隔开,要耐高温而且可衰减热的物质.
3.用智能器件调校自制的衰减器件.因为与时间,环境有关,所以要现场调校。

为什么用汽缸探头,可以有很多液位检测器啊,变送之后就能得到控制信号

YL-BD(A)/BM系列温度控制器是引进国外新一代工业自动化检测、控制温度的通用型仪表,它采用先进的大规模集成电路,应用独特的非线性校正技术,把测温传感器反馈给仪表的实时温度值与控制器的预置设定控制值进行快速地逻辑比较、运算