交流接触器与温控开关的跳闸问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 01:40:31
在总开关电源接的380V的三相五线制的线接到交流接触器上来启动电机的,三根火线一个零线,一个地线。然后交流接触器上是引出220V的信号线,和220的火线来接到我的线路板上来控制的。我在交流接触器上强行启动电机还是行的,但是在电脑里控制程序时启动电机时候总电源那就跳闸了。什么原因啊?380V的地线跟那三根火线的不是同一根线,但那不影响!
线我都查了都接对了,就是程序启动电机时候就是跳闸,请高人求救啊?QQ 170508002 谢谢 各位大哥 大姐,叔叔 阿姨了~!

出现这种情况与PLC应该没有关系

不知道你的总开关是什么型号
电动操作的断路器,开关由220控制,你要检查一下接线有没有不对的地方

如果你用的手动操作的,你检查以下漏电保护接地有没有问题

我估计,你是用PLC控制中间继电器然后控制交流接触器

中间继电器电源没用变压器的线,用的N和一根火线供电

你检查一下N和地线

到帖吧搜电工吧 高手如云

任何一个交流接触器只有3组主触头,3个触头的接线柱分别接A相、B相、C相电源。零线没有特殊要求不会经过接触器的,地线更是不可能经过的。推测:你的总电源开关是有漏点保护的。有没有把地线搞错了当成零线使用了?

请你把整个过程再讲的清楚一点。你是PLC带动的是吧?你那空开额定安培够你电机么?你用分块法检测一下。三相五线的控制方法我想你应该很了解吧!你查一下主电路看。你可以说的详细点,需要的话可以问我。