电流互感器的工作环境?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/14 03:07:59
电压互感器和电流互感器的区别?主要是工作环境上的

都说电流互感器要工作在短路状态,意思是不是说它的二次侧的负载要比较小?

还有说电流互感器不能工作在断路状态,那意思是不是二次侧就不能用开关这样的东西?因为开关打开的话,不就是断路了?

最后还有就是:要是我的二次侧是一个并联的电路,那是不是并联的任何一个电路上都不能有开关呢?

请教各位达人呢,越快越好啊
谢谢krlljb
我的最后一问最关键了,我的意思是

我设计的电路互感器的二次端是并联的电路,那么并联电路中有一条电路是有开关的,而其他的电路是无开关的,这样的情况行不行?

电压互感器和电流互感器的区别?主要是工作环境上的
工作环境的要求没太大判别,接法不一样。电压互感器要并接到电路上,电流互感器要串接到电路上(老式的一般是串接到主回路,目前基本上都使用穿心式)

都说电流互感器要工作在短路状态,意思是不是说它的二次侧的负载要比较小?
不是负载比较小,是要求二次侧的阻抗值很小,这个值与接入电器单元的个数有关。

还有说电流互感器不能工作在断路状态,那意思是不是二次侧就不能用开关这样的东西?因为开关打开的话,不就是断路了?
是的,绝对不能工作在断路状态,而且要求有良好的接地。

最后还有就是:要是我的二次侧是一个并联的电路,那是不是并联的任何一个电路上都不能有开关呢?
二次侧不是并联,所有单元都是以串联方式接入。开关是绝对不允许有的。

请教各位达人呢,越快越好啊

将计就计将计就计经济

-20-69度