我想知道多大截面积的铜包铝相当于2.5平方的铜线以及计算方式

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 07:38:40

给你看个技术文章,你就懂了。
第二章 导体载流量的计算口诀

1. 用途 :各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册
中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出, 不必查表。
导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
1 0 下五,1 0 0 上二。
2 5 ,3 5 ,四三界。
7 0 ,9 5 ,两倍半 。 1
穿管温度,八九折。 2
裸线加一半。 3
铜线升级算。 4
3.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25度的条件为准。若条件不同,口诀另有说明绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先知道导线截面积,
(平方毫米)的排列
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O l20 150 185......
生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16开始;裸铜线从10 开始。
① 这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:
..10 16-25 35-50 70-95 120....
五倍 四倍 三倍 两倍半 二倍
现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10下五”是指截面从10以下,载流量都是截面数的五倍。“100上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与
35是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35四三界”。而截面70、95则为2.5倍。从上面的排列,可以看出:除10以下
及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25度,举例说明:

【例1】 6平方毫米的,按10下五,算得载