1千千伏安变压器需要补偿电容器多少?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/11 05:04:20

这要根据你实际使用要做。你现在的功率因数是多少,一般补到0。95。拿0。95-现在的功率因数,按这个题自己算下:某工厂单相供电线路的额定电压Ue=10kV,平均负荷P=400kW,无功功率Q=260kvar,功率因数较低,现要将该厂的功率因数提高到0.9,需要装多少补偿电容?
解:补偿电容前的功率因数为
cosφ1=P/S=P/ =O.84
于是可得功率因数角φ=33°
又因补偿后的功率因数cosφ2=0.9,所以功率因数角φ=25.8°
需安装的补偿电容为
C=P/(ωU2)(tgφl一tgφ)
=(400×103)/[2×3.14×50×(10×103)2](tg33°-tg25.8°)
=12.7×10-6×0.166=2.1×10-6F=2.1(μF)
答:需要装补偿电容2.1μF。

1千千微法可以将满负荷0.7功率因数修正到1.

没弄过,不过315的变压器的补偿柜电流要到300A,14Kvar的电容用了15个才补到1.你可以参考一下,都是电机负载,只有几个碘钨灯管。所以一楼的大哥说的应该没错。