PLC模拟量编程问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/05 14:47:14
今天看到一个程序,(PLC是施耐德Quantun系列)是关于煤气流量测量的,使用的流量传感器是电流输出,输入至140ACI04000模块 程序的算法是用%IW100(就是煤气流量测量的输入)先除以16000,再开平方根,再乘以其量程。我想问的是为什么是除以16000再开平方根,有什么计算依据?是不是气体的测量不一样?我看冷却水的流量却是除以4095(12位精度)再乘以量程,这个好理解。气体的流量为什么不是一样的(水流量和煤气流量使用的是同一个模块)?还有个问题:流量测量的传感器,为什么有的用FT有的用FIT表示,有没有什么区别?

气体的好像 是孔板一类的传感器 好像他有一个计算气体方程的 还有什么差压补正 我倒没用过 听别人说过 上面你说的应该就是 看别人算过 有开平方 帮你找了找 也许有帮助 反正气体的和别的液体的不同http://www.jdzj.com/datum/showart.asp?cat_id=11&art_id=222

消除误差滴 气体它会有温度 密度等等一部分外部因素。所以必须经过一系列的算法来消除