以前设计是2个箱子,现在把2个箱子的开关继电器等挤到一个箱子了,规范的箱子是端子排与排之间有一定的间隔,以方便维修。但我们的箱子是根本没有任何的空地,排与排挤靠在一起。现在的问题是散热和检修困难。把箱子返回厂家拆了重装,肯定周期比较长,而甲方又要的比较急。 求教大牛给支个招,解决散热及检修困难的问题。

1、配电箱内装风扇不太可行,最好是将配电室内加排气扇。

2、解决散热问题:最好是将箱子明装,做一个离墙5-7厘米左右的支架,那样利于散热。

3、将继电器固定螺栓加长,用绝缘材料将继电器垫离配电板,使中间有间隙。

4、如果配电箱门上不带元器件,直接将门卸掉。

在箱子上面加个小风扇
下面打几十个小窟窿
这样就造成里面的空气循环
热量就降低了
至于里面的继电器等就没办法了
在不超负荷的情况下可以合起来