德力西断路器 能带得动两个烤鸭炉吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 16:34:29
就是那种380V 50HZ 40A的保安器,能带动两个380V 50HZ 功率是10KW,还有一个是12KW的,两个烤鸭炉, 能带得动吗`~?
我的意思是, 一共两个烤炉, 一个是10KW,一个是12KW,功率都是380V50HZ,保安器是380V50Hz,能不能带得动,谢谢了

带不动,两个380V 50HZ 功率是10KW,还有一个是12KW的至少需要60A的断路器。

小了,你这个需要用63A的才行!40A的只能用到15个KW!

如果你这两个烤鸭炉不同时工作还有可能,如果同时工作,小了一些!同时工作,断路器容易跳!

基本上是220V的 N千瓦*4.5左右=需要的安培数
380V N千瓦*2左右=需要的安培数
这样解释虽然不是精准,但是和实际差不多,明白了吧

理论上是不能22KW电流数在57附近 最好换100A的