360KW的负载,用多大的铜芯电缆,多大的开关?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/08 02:19:08

360KW的负载需用120-150平方的的铜芯电缆两根双起来用。还得留点余量或考虑频繁起停等,具体看什么负载形式和电缆铺设条件,环境温度等。用800-1000A的空气开关或隔离开关。

你问的并不专业,交流还是直流?是单相还是三相电?电源电压是三相的话,是否为380?
就算是3AC380V,阻性负载和感性很强的负载,在选择线径和空开额定电流的时候,也可能会差一个等级

3*240+2*185的两条
用720A以上的开关