混凝土到龄期后强度为什么达不到要求

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/29 21:13:21
各位高手,本人遇到一个非常棘手的问题:砼柱龄期已到,经过回弹C10都无法达到。(设计值C25)自拌砼。经查,材料方面除水泥无结果外,其它均无问题;配合比中砂率较大,砂、石总量较多一点。现砼柱表面非常潮湿,砼柱颜色较深。有谁知道是什么原因,望各位多多帮助分析分析。本人感激涕淋!
我想问一下是什么原因造成砼到龄期后任然不“收汗”?(已有32天)现在有什么方法能让砼“收汗”,砼强度提高?请高人指点!

首先说明:混凝土回弹值很多时候都达不到100%。一般在75%以上时混凝土内部强度就能合格。你的回弹强度连C10都没达到,仅40%,说明该柱子混凝土强度无法达到C25,估计在C10~C20之间。如果想达到最好的回弹效果,建议你往下打磨1cm,看到匀质的混凝土后(即看见石子)再回弹一下看看。
如果做试块的话,那就好办了。可以看一下试块的强度,如果试块强度够,那就大可放心。多养护一下就可以了。
你的柱子混凝土颜色深,应该是水泥颜色的问题。表面潮湿反映了混凝土内部水分过多。你在自拌混凝土的时候很可能水用多了。造成水灰比过大。这也是混凝土强度上不来的原因。估计水灰比提高的还不少。
补救方法建议:高温养护,把后期的强度都给他充分提前发挥出来。具体措施不少,看你怎么方便了。例如用塑料布围起来,留点空间,生炉火)

砼(混凝土)龄期
自加水搅拌开始,砼所经历的时间,按天或小时计。

在正常养护的条件下,砼强度将随龄期的增长而不断发展,最初7~14d内强度发展较快,以后逐渐缓慢,28d达到设计强度,并根据28d抗压强度确定砼的强度等级。28d后强度仍在发展,其增长过程可延续数十年之久。
普通水泥制成的砼,在标准养护条件下,砼强度的发展大致与其龄期的常用对数成正比关系(龄期不少于3d):
fn / f28=lgn / lg28
式中 fn——nd龄期砼的抗压强度(MPa)。
f28——28d龄期砼的抗压强度(MPa)。
n——养护龄期(d),n≥3。
根据上式,可以由所测砼早期强度,估算其28d龄期的强度。或者由砼的28d强度,推算28d前后砼达到某一强度需要的天数,如确定砼拆模、构件起吊、放松预应力钢筋、制品养护、出厂日期。但由于影响强度的因素很多,此式计算结果仅作参考。在一般情况下,普通砼在35d后的强度增长极小,故此时计算式也不太适用。

负温度环境混凝土施工应添加防冻剂。 养护阶段用草垫、麻袋覆盖保温,如有必要可以用蒸汽养护。 同时应该留置同条件养护混凝土试块,一定龄期后做强度试验。如果达不到设计强度,该批混凝土应全部拆除重建。必要时可以做回弹试验测试混凝土强度。 如果混凝土强度可以达标,对已开裂的地方应根据情况采取压力灌浆