晶闸管调压后的电功率计算问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/06 21:14:37
最近做了一个小设备,要求输出一个可变的电压控制一组加热器,并计算出不同电压下的功率值。
我是这么做的,买了一个双向晶闸管控制的调压模块,一个电流互感器测调压模块输出侧的电流,一个电压变送器测调压模块输出侧的电压,相应的PLC模拟量模块等。根据公式P=根号3倍的线电压*线电流,算出相对应的加热器的加热功率。
刚开始的时候我并没有觉得什么不对,方案是对的,公式是对的,算出来的功率当然是对的了。但客户总说有点不大对。我想了一下,确实,在非满载的情况下双向晶闸管输出的不是正玄波,是缺了角的,电压变送器输出的就不一定是电压的有效值,那么公式P=根号3倍的线电压*线电流就站不住脚了!
那么各位高手,晶闸管调压后的电功率该如何计算呢?欢迎大家热烈讨论。
另外,我刚刚去测了一下在调压模块的进端和出端的电流,显示的数字是一样的;而出口端和进口端的电压显然是不同的,这不违反了P=根号3倍的线电压*线电流公式了吗?怎么解释?

不管你是用晶闸管还是其他的电子电路进行变换,总的电功率计算是从交流电输入端开始测量的,可以用钳形电流表测量交流输入,数值就是它的电功率。
还有,虽然晶闸管变了压,但是有一部分电压是分在晶闸管的两端的。

不知道你是用什么测量仪表或仪器来测量的,一般数字万用表是不能测量非正弦波的电压或电流的,因为表的内部参数决定了它的测量特性。所以,首先得从仪表着手,你测的数据不正确的话,算出来的结果当然是有误的。用电流互感器作为反馈元件,反馈的是电流波形,电流波形又不是正弦波,如果比较环节不能把反馈的电流变成相应的真有效值的话,则比较后的结果肯定是有误的,我觉得你应该从这个方面入手找原因。或者可以用热量来进行控制,效果可能会好一点,或者用PWM方式控制,用电感电容虑波,这样反馈的是直流电压,效果应该也会不错。至于公式,那肯定是对的(公式里的值为有效值)。缺角的正弦波的有效值可以用积分公式来计算获得.