家里4个空气开关,分别控制进户电源开关40安培,室内上部空调插座32安培,室内中下部所有插座20安,室顶照明20安。
昨天正玩游戏,中下插座空气开关跳闸,推上后30分钟再跳,且有糊味,空气开关较热。但室顶照明正常。就自己买了4个空气开关准备换上,事先没有查看原来装的空气开关多少安培的,分别买成了60,40,32,20安培的。换上后正常,长时间运行没有起热,跳闸现象,怀疑以前空气开关处接线未拧紧。

现在问题是:买的空气开关型号比原来的大,以后使用会不会有什么问题,比如起热了,短路了等会不会出现不跳闸现象?如需更换,家用空气开关该用什么型号哦?谢谢
如果有了解空气开关工作原理的专业人士给介绍下工作原理更好。谢谢

首先告诉你先前的毛病是断路器接线不良而导致发热跳闸的结果。
如果是短路再大也没有问题。问题是你要记住你的用电功率千万不要超过你的线的载流量。因为太大的原因就是:如果以后你的线路上增加了负荷使用,导致的后果是电线会超负荷运动导致绝缘层老化而使电线短路,不严重跳闸线路报废,严重引起火灾,不是吓你。
所以长久考虑你的断路器要换掉,不知道你装了多少断路器,是不是每个插座和照明都分开?感觉你的模数箱里的空开装得太大了。
给你一个参考:照明你用10A的,插座如果是每个房间拉开的你用个10A也够了。没有拉开最多用个20也足够了。然后你的空调插座也是拉开的话,每个空调如果是壁挂装个16A已经远远够了。2匹的20A也封顶了。3匹的你装个25A已经翻天了。漏电保护器还是老样的好了。
如果你为了安全就得换掉,刚买的可以换掉。你说我再多买几个他们应该可以的。

买的空气开关型号比原来的大,以后使用 一般不会有什么问题,短路了等会跳闸。如需更换,家用空气开关该用什么型号 --- 最好与原来的电流大小相同。

一般来说,原来的开关安培数正好是常用家庭所用的。以你现在的情况,可以断定,你家是电路没有什么问题。而你新换上去的开关虽然较先前的反应要迟钝一些,可是也不至于会产生什么问题,也就是说你可以使用目前你使用的开关。
至于家用空气开关用什么型号,一般家庭而言就是你原先没有换下来以前的那些数值型号。

使用空气开关的大小要按线的大小来安装与更换,你随便更换是比较危险的,更换开关是不可行的办法,不要怀疑问题,要确切知道问题所在,电不是别的东西,电老虎哦。

问题不大,但最好是与电器的电流功率相符比较合适。电源线一定要紧固,不能有松脱接触不良的现象。