西门子系列PLC ,定时器预设值端(PT)的预设值是如何设定的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 01:45:03
希望回答的详细点,谢谢!

1.如果是200系列的,直接输入数值。时间长短与你用的定时器的精度有关。如果是100ms的定时器,你输入10就是1分钟,如果是10ms的你输入10就是100ms.
2.如果是300系列的,在TV端输入。10秒输入S5T#10S,10分钟输入S5T#10M或者S5T#600S都可以,S5T#是它的固定格式,也可以直接把设定值转换成BCD码传送到该定时器的定时器字,这里不能传程序就没办法了,多看看书吧。

上面的回答没话说
完美

有人答了 而且 很标准 那就拿2分闪人

200系列的那个,你输入10就是10乘100=1000ms也就是一秒好吧