临时用电配线的问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 15:52:51
临时用电电流计算出来后,查表的导线截面积指的是电缆的截面积还是火线的?我用的TN-S系统。如果是电缆的,那配线时3*?+2*?,假设电流为150A是每根火线要大于150A还是3*?要大于150A??????
麻烦再问一下,我 400KVA的电源,计算总负荷为389.6,计算每根相线电流为760多A,如何配线啊?????

我用的VV22直埋电缆

计算电流指的就是每根相线上的电流,
选择电缆可以用3+2,也可用4+1芯,如果三相不太平衡就用4+1;
计算电流150A,铜芯电缆应选50或以上的,即3*50+2*25或4*50+1*25;
线路过长时,电缆规格应适当放大以减小线路压降,尤其是有大功率电动机设备启动电流冲击的情况。
补充:
760A电流,一般很少用电缆了(室内短距离可以用硬母线),室外直埋电缆,恐怕要两根240并联(单根300的太勉强)。

查表的导线截面积指的是电缆的每一根相线的截面积,假设电流为150A是每根火线要大于150A!

楼上说得很好,差不多.