35kv电度表怎么如何读数?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 19:30:03
变电站引的35kv高压进线,用的是DSSD331型多功能电能表——威胜仪表,出线有两路:高压变和低压变,目前的问题是:每个月高压变和低压变用的总电度数都比进线度数少,这是怎么回事呢?
情况是:我们低压变并联电容器,而高压变没有。

高压配电柜上的电表是电压线圈通过电压互感器接的,它的电流线圈通过电流互感器,它的读法与低压没有两样,也是乘上互感器的倍数。

35kv电度表怎么如何读数?高压配电柜上的电表是电压线圈通过电压互感器接的,它的电流线圈通过电流互感器,它的读法与低压没有两样,也是乘上互感器的倍数。
每个月高压变和低压变用的总电度数都比进线度数少,这是怎么回事呢?这也不奇怪,电力局的电表和互感器它们的精度都比较高,企业的电表和互感器的精度比较低,再加上变压器也消耗用电,正个配电房一天到晚在发热也是在消耗电能所以与进线电度对不上还是正常的。

因为变压器有损耗的电量.
这是就为什么供电局要给每个大用户一个空载用电度数量.就是你不带负载,也一样要每个月交上几千到几万块钱的电费.

变压器在空载运行时消耗大量的无功,变压器负载越大,无功消耗就会越少,由于变压器线圈还存在电阻,也会发热,这样就会消耗一小部分有功,但是你要查看进线跟出线差别有多大,而且对应变压器参数来对比,如果差别过大,可能要检查一下了