请问电动机的相序接反了,差动保护和差速保护为什么会动作?急,在线等

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/01 13:32:05
今天在现场送电,,发现引风机的差动和差速动作了,检查了电机后发现是电机的相序接反了,请问为什么差动会动呢?
电机相序接反了不应该是反转么?差动不应该会动吧?正确的相序应该是ABC,现在接成CAB了

差动保护的接线,要求电流互感器的相序对应、相位一致,如果接反,保护中两相的进、出电流互感器必然不成对应关系,在二次回路中相当于两相短路,故引起动作。
因为你把一次进线接反了,而二次接线没有调整,保护引起接线误动。

相序接反后导致两侧流入到差动保护中的电流不一致。
如:一侧流入的为A相,另一侧流入的为C相。
所以差动保护和差速保护动作了。