如何计算所有电机使用时的实际功率
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/25 01:22:09
我厂是一个用电量很大的企业 有好多电机 我知道电机在使用时功率是小于电机的最大功率的 我想知道怎么样才能在 所有 电机实际使用时计算出所有电机每小时的耗电量 谢谢
工作线电流*工作相电压*功率因素=单相消耗功率
三相功率相加=总功率
这样计算很不方便,最简单的办法是在总配电屏上安装一只三相功率表,它能实时地测量总有功功率。
用钳形电流表测得实际电流,乘以电压。
首先,耗电量指的是用电的“度数”,以1kW的功率工作1小时,耗电1度。消耗的功率是有功功率,不是无功功率,也不是视在功率。而且这个被消耗掉的有功功率直接传输给了电机,因此我们应该从电机电源输入端计算或测量这个功率。
其次,是如何得到功率。
对于三相交流电机来说,输入有功功率 = 3 * 相电压(V) * 相电流(A) * 功率因数 (= 根号3 * 线电压 * 线电流 * 功率因数);
对于单相交流电机来说,输入有功功率 = 相电压 * 相电流 * 功率因数
当然,你也可以用功率表直接测量电机输入端的电功率。
搞清楚了以上两个概念,相信你一定能够计算出你所需要的东西了。
当然,最简单的办法就是曾浩说的在总配电屏上安装一只三相功率表,可以实时测量总有功功率。
Good luck !
可以从总电流表上看出来,在系统高峰时记下电流电压,功率因素,然后计算功率再计算电量
你们单位肯定安装了电表,一看表不就知道用了多少电吗?1度=1千瓦每小时,这个不用计算吧,至于说计算公式,呵呵,太多了,各种电机还不太一样
不需要计算。消耗的功率就是电源的总输入功率。从总电表上就可以看到了。企业的用电量不仅仅在使用的电动机上,电缆线、变压器等的损耗也是包括在内的。