多台电器共用一个漏电开关,电器有一点漏电总漏电开关就跳闸,电器本身就有漏电开关就不跳,请问是为什么

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/29 23:49:50
我是注塑生产管理者,每次发热圈烧坏就会跳总漏电开关,工作很不便!

一:找出漏电的电器和线路,处理好。可以分别开不同的电器,开到哪个电器,跳闸了,就是它漏电。
二:有时是漏电开关过于灵敏。调整保护电流的大小,使它不过于灵敏。

补充:呵呵,发热线圈坏跳闸很正常呀。你想让它不跳的话,把那开关换成不带漏电的普通断路器。

两种情况:1,总漏电开关的漏电保护整定值比电器漏电开关的小,所以总的先跳。(你查看一下)2,漏电的不是这个电器是别的电器。(你把这个电器插上,取下试试)

漏电的电器本身的漏电开关的电源侧,是否接有其他负荷,比如控制回路。就是说漏电开关只能反应它本身负荷侧的漏电情况,对在电源侧所接的负荷不会有反应。