有什么办法.技巧..可以快速查出汽车线路搭铁短路呢?(没有工具的情况下)
还有.雾灯经常断保险丝..换上一个30安的..会不会.导致线路烧线火灾呢??

容易发生短路的地方是卡线夹和灯泡座,这俩地方要防潮和防松动.
只要安了保险丝,不管是30还是20,只要过载它是会先于电线熔断的.千万不能用电线代替!!!!

第七章 短路电流计算、
第一节 供电系统短路的基本概念
在供电系统的设计和运行时,必须考虑到发生故障和不正常运行情况。运行经验表明,故障大多数是由于短路引起的。产生短路的主要原因是电气设备载流导体部分的绝缘损坏.引起绝缘损坏的原因可能是设备长期运行,绝缘自然老化或设备本身绝缘强度不合格,投入运行后被正常电压击穿。绝缘损坏还可能是因为过电压,遭受雷击和任何机械损坏。由于工作人员不遵守操作规程而进行误操作或飞禽及小动物跨接裸导体等,都可以造成短路.
供电系统中短路类型与电源的中性点接地方式有关。在中性点不接地系统中可能发生三相短路K”’,二相短路x(”。在中性点接地系统中除可能发生三相短路及两相短路外,还可能发生单相短路K”’及两相接地短路K““’。这四种短路中除三相短路是对称短路,其它各种短路均为不对称短路。图7—1所示为四种短路类型。运行经验表明,在中性点直接接地系统中,单相短路故障最多,占短路故障的65%~70%,两相短路约占10%一15%,两相接地短路约占lo%~20%,三相短路占5%。
在中性点直接接地系统中,单相短路电流最大,但使其中性点经过电抗器接地,或将系统中局部中点接地,可人为地减小单相短路电流。在工业企业供电系统中通常采用中性点不接地系统或采用中性点经消弧线圈接地,故单相短路电流值很小,通常三相短路电赢值最大,因此,三相短路的分析计算最为重要,并且三相短路分析计算也是其它不对称短路分析计算的基础。
供电系统短路会带来严重后果,产生极大的危害: .
(1)短路电流超过正常工作电流几倍到几十倍,短路电流要产生很大的电动力和很高的温度,使故障元件和短路回路中其它元件损坏。
(2)短路电流流过线路产生很大电压降,使电网电压水平下降,影响电气设备正常运行。

第184页

(3)不对称短路,尤其单相接地短路,不平衡电流产生较强的不平衡磁场,对周围的通讯网络、信号系统、晶闸管触发系统及自动控制系统等产生干扰,影响其正常运行,甚至