静电接地和设备接地有什么不同

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 10:47:56
据我所知.静电线和设备接地线不可以接在一起.因为产生回路.但他们最总接到大地了啊..
我想知道可以接在一起不.
如不可以.有无支持性文件

通常是可以的,但我们要区分其不同的作用,静电接地是导走产生的静电,随时都会用到,但要求截面积较小;设备接地是用来导走设备漏电的,只有漏电的时候才发挥作用,要求截面积较大

静电接地:

静电接地是指将带静电物体或有可能产生静电的物体(非绝缘体)通过导静电体与大地构成电气回路的接地,静电接地电阻一般要求不大于10欧。


设备接地:

设备接地要求比较严格,按实际要求不同应该保证接地电阻在0-100Ω以内,应采用合格的接地桩打入地面1米深左右。设备接地兼顾了防静电接地与防雷的作用。


接地的作用:

接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。

接地是为保证电工设备正常工作和人身安全而采取的一种用电安全措施,通过金属导线与接地装置连接来实现,常用的有保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地等。接地装置将电工设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火灾、爆炸等事故。

可以是可以,,但可能会有影响哦。如果设备外壳漏电会使静电地线上有一定电压。

a、防静电系统必须有独立可靠的接地装置,接地电阻一般应小于10Ω,埋设与检测方法应符合GBJ 97的要求。

b、防静电地线不得接在电源零线上,不得与防雷地线共用。因为雷击等现象会通过回路影响产品的性能和人身安全。

c、使用三相五线制供电,其大地线可以作为防静电地线(但零线、地线不得混接)。

d、接地主干线截面积应不小于100mm2;支干线截面积应不小于6mm2;设备和工作台的接地线应采用截面积不小于1.25mm2的多股敷塑导线,接地线颜色以黄绿色线为宜。

e、接地主干线的连接方式应采用钎焊。

f、防静电设备连接端子应确保接触可靠,易装拆,允许使用各种夹式连接器,如锷鱼夹、插头座等。

g、对接地电阻值要求较高的工作场所应该安装接地系统监测报警仪。

静电接地和设备外壳保护接地可以接在一起呀,