轧钢机的瞬间的无功消耗如何解决,可以就地补偿吗?如果可以怎样补偿

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/05 07:14:35
我们这变电站517国阳线在轧钢机入料时,瞬间电流达到350A,功率因数只有0.30。我也考虑可以建议国阳钢厂就地装设电容器自动投切装置,可是电容器频繁投切容易造成设备的损坏。就这样看来,请问郭老师怎样可以解决这个问题?急盼!谢谢了!

急切盼望郭为国老师回答

对轧钢机这类负荷,单纯用电力电容器是不能完全解决问题的,因为负荷变动太快,一般开关和电容不能够满足频繁动作,即便能够频繁动作,也赶不上无功负荷的快速变化;

简单的方法是按照用电负荷和生产工艺情况,在生产时投入一个“合适”的电容器组,该电容器组的容量应该在计算的基础上,再经过反复试验获得;虽然在入料时,该容量不够,还会从系统上取无功,但功率因数不会只有0.30;在空载时,该容量过盛,还会向系统上送无功,但功率因数也不会是0.30;综合起来,可以使功率因数提高一点,但效果不可能太好;

好的方法是采用静止型动态无功补偿器,即SVC,该装置比较复杂,补偿效果比较好,就是一个问题----价格太高,一般用户使用不起;网上介绍的文章也比较多,你可以查一下;FC+TCR型静止型动态无功补偿器(SVC)主要由三部分构成,FC滤波器、TCR晶闸管控制电抗器和控制保护系统。FC滤波器用于提供容性无功功率补偿及谐波滤波,TCR晶闸管控制电抗器用于平衡系统中由于负载的波动所产生的感性无功功率。通过调节晶闸管触发角的大小,控制流过电抗器的电流达到控制无功功率的目的。高压动态无功补偿SVC装置根据负荷无功功率的变化情况,改变电抗器的无功功率(感性无功功率)。即不管负载的无功功率如何变化,总要使二者之和为常数,这个常数等于电容器组发出的容性无功功率的数值,使取自电网的无功功率为常数或为0,即:等于常数(或为0)。最终使得电网的功率因数保持在设定值,电压几乎不波动,从而达到无功补偿的目的,以抑制负载波动所造成的系统电压波动和闪变。

目前国内比较好的厂家是鞍山荣信电力电子股份有限公司,可以参考一下他们的产品:http://cn.rxpe.com/chanpin.aspx?id3=&id1=52&id2=55

轧钢线的咬钢时冲击电流大,解决方法有两个:
一是动态补偿,可控硅投切,0.1秒就可跟踪投上,电流可以降下来60%。
二是变压器够大的话,按电机功率的50%加就地补偿,电