630KVA 变压器 能带多少负荷
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 16:56:33
本人新参与电厂建设中,现场施工用电均为临时用电。我想知道容量为630KVA的变压器(油浸式)能带多大负荷为现场施工所用?功率因素的取值为0.8还是0.8?请高手来回答!谢谢!
还有超负荷之说,是10%还是20%?
还有超负荷之说,是10%还是20%?
大功率用电,在电厂建设时就附带有功率因数补偿装置,其功率因数最低不小于0.85,按0.9计算,630KVA变压器能带567KW的负载,超负荷10%是可以允许的。
630KVA的变压器,理论上就是能带630KVA的负荷,换成有功功率就是630KVA*0.8=504KW(施工用电功率因数一般取0.8或更小),另外国家规定变压器超载不能超过10%,但是实际使用中20%的也是有的,只不过谁也不敢保证会不会出事故,所以对这点,还是小心点好
630KVA变压器能带小于428KW的负荷;
KVA是视在功率,负荷指有功率;
考虑变压器运行的安全性、经济性等诸多因素、变压器的负载率取0.7~0.85之间;
功率 P=SβjpCosφ P=630*0.8*0.85=428KW
功率因率:Cosφ取0.8 负载率:βjp取0.8.
带910A左右的工作电流。功率因素根据你使用的负荷确定,一般取0.85,过负荷20%运行几个小时肯定没问题。
630KVA 变压器 能带900A左右的负荷,你也可以看变压器的铭牌上面有写,希望能帮到你。