我们工地用了红砖做填充墙(12层的小高层商住楼),建设所要我们做出解释。应如何应答?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/29 00:08:03
1、是否应该在红砖的优缺点上作答(设计上是用蒸压加砌块)?
2、用红砖会造成什么影响,是否对竣工验收有影响?
附加:是甲方要省钱要用的红砖。

从政策层面上讲,国家禁用或逐步弃用红砖,主要是为保护土地资源。
从技术层面上讲,原设计墙体材料为蒸压加气块,那该建筑承重构件不是墙体,也就是说结构形式为框架或框剪之类的。那么,加气块和红砖在同等体积情况下,容重比红砖小很多,设计时肯定是按加气块的容重考虑结构荷载并计算构件强度和配筋。改为红砖后,不但梁柱等构件,包括基础荷载将大大增加。这就超出了设计结构的承受能力,降低甚至破坏了建筑物的安全性。这方面,就不仅仅是影响竣工验收和如何解释的问题了。
请设计单位重新复核一下结构计算,如能满足结构安全且设计单位同意,请设计单位出一个技术变更或加固办法,当然要付二次设计费了。否则,只能拆除红砖,按原设计施工。
至于甲方的要求,也要看是否合理,不合理的,乙方有权拒绝(说来容易,很难的,但此事关系重大,不是儿戏)。如有书面约定,甲乙双方协商着办;否则,施工单位恐要负主要责任了。

请客吃饭,协同甲方协调,要是还没完工就拆一块,用蒸压加砌块砌一点照照相,说整改了。主体验收的话就全部甩毛到看不见红砖。不要解释,解释就是掩饰,设计不会出变更的(原因楼上的已经说了),叫甲方出面,你出钱请请客就行了,竣工时都抹上灰了,谁看得见。民不举,官不纠的事。
不过你胆够大的,用红砖直接影响设计荷载(自重加大不少),设计你也得捅咕捅咕,不然谁给你签字。
工程质量啊!?怎么说呢!?无奈!!!

附加:是甲方要省钱要用的红砖.那就说甲方要求的.
设计上是用蒸压加砌块是从减少工程重量上考虑的.红砖自重相对比其他材料要大.

根据现在国家下发的规定要求,现施工的已经不让在施工红砖了,不管红砖的优缺点,国家已经明令禁止了。到时候验收也可能要有点麻烦了。
在说了,现在的小高层的填充墙都是施工的加气块了,跟红砖的费用差不多的。