请教老师!!!!星角电器原理图热保护电流算法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/19 19:26:55
如果电机功率22kw 额定电流是36.9 A 星角电路热保护电流怎么算?

能详细 说明吗,谢了

要看热继电器接在什么位置,若接在电源侧(电源开关与电源接触器间),此时的整定电流为1.1-1.2倍的额定电流,但在实际配线过程中,考虑美观和走线越短越好,热继电器一般都接在电源接触器下方,当三角形运转时,流过热继电器的电流为相电流,故此时整定电流为1.1×√3/3×I额。实际电流请按公式计算。

22kw电机正常应接为星三角启动电路,过热保护可只加在电机的U,V,W,的一端,因在三角电路中一相电压是用两根电源线接入的,所以一根电源线所承受的电流应为额定电流的二分之一,也就是18.5A,按整定电流为1.1-1.2倍的额定电流算可设定为20A

22千瓦电机正常工作为角型接法,如果星型启动不考虑保护电流,因起动时间较短,热继电器调整范围包括40-50安的都行。