当计算机向单片机发送多个字节时(比如我用VB的mscomm控件发了4个字节),由于单片机每次只能接收一个字节,那计算机就得先发一个字节,等单片机收到并把它从SBUF移走后才能发下一个字节,那么计算机如何知道SBUF中数据已被移走它可以发下一个了呢?
注:在发4个字节的过程中,我只是开始时点了个发送键,中间过程为PC自动完成的,我没在程序中设什么判断更没在单片机和PC间连除TXD和RXD之外的第三根线
TO chenzg1122:请问您的意思是说,虽然我发送4个字节只点了下发送键,但在单片机收到一个字节后,会再自动(而不是我MCU端程序控制)返回这个字节的内容给VB,VB收到后才发下一个字节,直到我的4个字节发送完成?(如果用示波器可以观察到MCU返发给VB的数?)TmpS是MSCOMM内部用于判断的变量??
TO zdingyun:只要2,3互连就行了,5号地线接单片机5号PIN?你指接单片机的地吧,不用也行,用了我不知有什么好处。。。
TO jeryhuyan:你的回答和zdingyun的2)都是答非所问耶~~(这种常识我知道滴)

特注:
我想知道的是:单片机在收到一个字节数据后,如何保证在把此数从SBUF中移走后再接收下一个字节数据(否则第一个数会被覆盖)!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

首先要设定通信协议,一般以帧格式
1、起始字节
2、数据长度
3~n、数据区
其次,vb发了一串数据
当单片机每收到一个数据时:
第一步:判断是不是起始字节,如果是到第二步,否则继续第一步
第二步:收到数据长度
第三步:根据数据长度循环收数据,直到结束。

计算机是一次发完所有数据
下位机每收一个数产生中断,在中断里循环执行上面的三步

算法如下:
上位机:
dim over as boolean
dim error as boolean
dim time as int '设一定时器,每100ms time+100

if time=1000 then
......error=1 '接收不成功
......senddata(data_str) '发送字符串
......elseif over =1 then error=0
endif

下位机:
acc_buf() ’数据缓冲区
data_count ’数据个数
head=&Hff ’数据帧头
start '开始接收
中断程序:
if sbuf=head then
....start=1 '如果是头,开始接收
elseif start=1 then
........data_count=data_count + 1 ’如果开始接收
.........acc_buf(data_count)=sbuf ’就把数据放到缓冲区
........else
.........data_count=0 '如果既不是头没开始接收则重来。
endif
if acc_buf(1)= UBound(acc_buf) then over=1 '如果数据区长度等于数据个数则接收完成。
elseif time=1000 then error=1 ’如果超过1秒,接收的数据个数还不等于