你的即热式电热水器需要的电流=6000w/220V=28A
国标的Bv-4mm2的电线(就是4平方的电线)最大载流量室温35℃时34A,室温40℃时30A,可以的。
国标的Bv-6mm2的电线(就是6平方的电线)最大载流量室温35℃时43A,室温40℃时38A,更好。
国标的Bv-4mm2的电线直径2.24毫米。
国标的Bv-4mm2的电线直径2.73毫米。
一般插座接6平方的接不进去,要专门大插座才行

6kw电热水器需4mm²铜芯线。

1】计算电流:根据单相交流电路功率公式 P=UIcosφ 计算出电流,
式中 U=220V,P=6000w,功率因数cnsφ=1(6kw电热水器属于阻性负载)
电流 I=P/Ucosφ=6000 / 220=27A
2】选择导线:由《铜芯线安全载流量表》可知,单芯塑料铜芯线4mm²=38A,2mm²=28A。综合考虑环境温度和导线承载余量,选4mm²塑料铜芯线。

按照电工规范,4平方(毫米)的优质铜线最大持续电流为4*8=32A(穿管敷设,空间敷设时电流为10A/平方毫米),220V*32A=7040W,所以4方的线用于6KW的即热式电热水器是足够了,因为即热式热水器不是满负载持续使用的。

之所以常说要至少6方的线,一是现在的铜线质量难以保证,杂质多,同样规格的铜线负载电流要小于符合标准的铜线;其次为安全起见,选择宽裕些安全系数高。但不论如何,4方的线是肯定够用了。

220V的电压用4平方的线要承受不了6000W的热水器,需要用6平方的电缆才可以的,

看电线是不是国标关键是国标线的铜芯截面积和标称的一样。而非国标线铜芯截面积是达不到的。当然价钱也就相差好多了

需要6平方线的,4平方是够用,但不保险,建议你用6平方线
想知道是不是国标线很简单的,那线上有英文字母,写着”GB”是国标的
写着”JB”是厂标的.