交流电焊机的扼流线圈的匝数是多少?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 21:30:25
如何计算?

可以通过计算算出来,计算方法如下:
1,求每伏匝数
每伏匝数=55/铁心截面
例如,你的铁心截面=3.5╳1.6=5.6平方厘米
故,每伏匝数=55/5.6=9.8匝

2,求线圈匝数
初级线圈 n1=220╳9.8=2156匝
次级线圈 n2=8╳9.8╳1.05=82.32 可取为82匝
次级线圈匝数计算中的1.05是考虑有负荷时的压降

3,求导线直径
你未说明你要求输出8伏的电流是多少安?这里我假定为2安。
变压器的输出容量=8╳2=16伏安
变压器的输入容量=变压器的输出容量/0.8=20伏安
初级线圈电流I1=20/220=0.09安
导线直径 d=0.8√I
初级线圈导线直径 d1=0.8√I1=0.8√0.09=0.24毫米
次级线圈导线直径 d2=0.8√I2=0.8√2=1.13毫米
经桥式整流电容滤波后的电压是原变压器次级电压的1.4倍。

普通交流焊机上面好像没有“扼流线圈”这个部件,你说的可能是“饱和电抗器”如果是的话请告知你的焊机型号。

像BX1系列产品就没有扼流线圈,它的电抗器是一个铁心,,
我自己做过BX6系列的电焊机,,,它有一种像你说的扼流线圈,但不叫这个,,,,
是叫电抗器,,,那种小型的220.380都可用的那种,我绕了26匝,这个问题不一定要看你的电焊机是多少KVA的

拆一个就……