电子警察监控工程视频干扰如何解决?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 17:48:39
我在做电子警察监控工程,有一个路口有一个工控箱,路口两端各有一个监控杆,每个杆上各有三个监控枪机,视频连接线全部在高空悬挂,与光缆和市电捆绑在一起,接通后,屏幕上能显示出图像,但有少许水波纹,抗干扰器也安装上也是同样的效果。请问有没有好的解决办法?
没错,是用的75-5的视频线。接头也没有问题。距离在100米以内。

这样的情况我也遇到过
SYV75-5的线100米是一点问题都没有的,你有没有在杆顶测试过摄像机的图像质量?
多少个摄像机的图像质量有问题?如果个别的话可能是摄像机问题,或者是上端的视频头出现了虚焊。
视频头在机箱内是连接到视频采集卡上么?你换个采集卡的头插上看看有没有问题。
有没有在机箱内接视频分配器?有的话请注意视频分配器的质量。
电源不合格的话也可能对图像质量产生影响。
你的视频线与市电捆绑在一起的时候你的整个系统有没有良好接地?特别是屏蔽网?
这些希望能够对你的问题起到帮助!

加一套视频ycjki240

建议采用75-5以上视频电缆 并且检查接头有没有问题

您传输的距离远吗,

干扰器也有好有坏
我用过便宜的就不行
贵的就行了
北京一家公司的
可以多试几款。

1、重新更换干扰器。2、检查视频线确保是标准75-3。3、重新焊接新视频头。我做过的工程200M,用75-3都没问题。