三相四线照明,每相1个kw电炉。请问A、B、C相电流是多少。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 15:16:39
三相四线照明,每相1个kw电炉。请问A、B、C相电流是多少?
如果A相20个40w日光灯,B相25个日光灯,C相25个日光灯。请问A、B、C相电流是多少?
每相1个kw电炉,总功率3个kw,按3相1个kw2A那么是6A。到底是4.5A还是6A?

你说的三相四线该是3条相线加1条零线.每相1KW的负荷,在工频,标准电压下.每相电流大约为4.5A.在每相负荷不同的情况下,还是按照P=UI来计算

以上回答都不对,没考虑功率因素。
1.电流=1000/220=4.55(A) 电炉功率因素为1(阻性负载)
答A\B\C各相电流是4.55A
2.A相电流=20*40/220/0.5=7.28(A)
B/C相电流=25*40W/220/0.5=9.1(A)
以上的0.5即荧光灯无功率因素补偿时的功率因数(感性负载),如带补偿则为0.9左右。

三相四线照明,每相1个kw电炉。请问A、B、C相电流是多少?
电流=(10000w/1.73)/380=4.56(A)
答A\B\C各相电流是4.56A
A相电流=20*40W/220=3.64(A)
B了相流=25*40W/220=4.55(A)
答A相的电流是3.64A ,B\C相电流分另是4.55A

4.5A